使用無負壓供水設備的兩個技巧問題,當自來水進入調節罐后,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。
陜西無負壓供水設備如果自來水滿足用水壓力及水量要求時,供水設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。
水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水,用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。
若自來水供水不足或管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位控制器給出水泵停機信號以保護水泵機組。夜間及小流量供水時可通過小型膨脹罐供水,防止水泵頻繁啟動。
在這我為大家帶來使用無負壓變頻供水設備兩個小的技巧性問題。
無負壓供水設備是有由全主動智能數控供水操控柜,水泵,無負壓罐組成的供水體系。
1、功用完全, 該設備由全自動智能化控制器控制,自行根據用戶的用水量和管網的自來水壓力進行調節,實行無人值守。并且采用人機界面(文本、數字)顯示,使客戶更加直觀的看到設備的運行狀況。
2、高效節能: 充分利用市政管網供水壓力,差多少、補多少、不產生負壓、與傳統供水設備相比可節能30%—90%。停電也可維持市政管網水壓供水
3、智能化程度高,操作簡單,節省人力:該設備由全自動智能化控制器控制,自行根據用戶的用水量和管網的自來水壓力進行調節,實行無人值守。并且采用人機界面(文本、數字)顯示,使客戶更加直觀的看到設備的運行狀況。
變頻恒壓供水設備作業時體系壓力高于設定值時為什么主機不斷?
1、當壓力傳感器反響的壓力和面板的壓力不一起,若是壓力傳感器的壓力高于設定值,而壓力罐面板反映的壓力沒有超出時,則應檢查壓力傳感器能否損壞,接線能否有難題。此刻操控器主機不斷是正常的。
2、若是無負壓供水設備沒有上述情況,操控器和傳感器的壓力相符同,均高于設定壓力應該檢查隸屬小泵的設定情況,看看小泵能否敞開。若是小泵是封閉 的,一起主機設定為抵達下限頻率不斷機,無塔供水主機不斷也是正常的。若是小泵是敞開的,請檢查主泵的運轉頻率,若是運轉頻率并非設定的下限頻率,此刻闡 明體系正處于正常的供水進程之中,等體系將頻率調低,體系的壓力自然會降低。